осталось убедиться, что неутешительный диагноз про "фаза на отвалившемся ноле" действительно верен..А чем мерили напряжение? - Сопротивление сможем померить?
Тестер, он, значит, и сопротивление померить способен.Отключив автоматы и выключатели, искать коротыш, меряя сопротивление между нолём и фазой в розетках.Если коротыша нет, то не совсем всё плохо, кабель выковыривать из стены не придётся.
Значит измеряем напряжение между нормально светящейся фазой розетки и батареей отопления, затем между слабо светящейся "фазой" розетки и батареей отопления.Если напряжение одинаковое, тогда есть кототыш в проводке, это плохо.Если отличается - дело только в отвалившемся ноле.Попробовать протянуть все зажимы в щитке, где ноли на нейтраль контачат. Подёргать-пошевелить ноли эти самые, что с квартиры приходят и зацеплены на металлическую шинку.
Думаю, покажет.Только тыкать надо в металл батареи (при условии, что система водой заполнена, конечно)
Раскручивать коробки, отцеплять коротящий кусок проводки, выводить из эксплуатации, так сказать, до замены на норм провод.Оставшийся некоротящий кусок проводки обеспечивать нулём.
Очень может быть, что арматурина под напряжением (жильцы, бывает, решают проблемы с проводкой, используя халявные проводники в строительных конструкциях).
и еще одно. в коробке 3 скрутки проводов. отверткой светятся все. как узнать где 0 был?
Цитата: sibalexx от 18 Октября, 2015, 17:38Очень может быть, что арматурина под напряжением (жильцы, бывает, решают проблемы с проводкой, используя халявные проводники в строительных конструкциях).так было изначально при сдаче дома. в проводку за все время никто не лазил.
Цитата: shestik8 от 18 Октября, 2015, 17:39Цитата: sibalexx от 18 Октября, 2015, 17:38Очень может быть, что арматурина под напряжением (жильцы, бывает, решают проблемы с проводкой, используя халявные проводники в строительных конструкциях).так было изначально при сдаче дома. в проводку за все время никто не лазил.Лампочку к арматурине и к нулю примастачить, если будет гореть и не будет крутить счётчик, то можно из ентой самой арматурины халявную для домочадцев электроэнергию добывать
от щитка до коробки 0 идет, дальше куча проводов и где то коротыш.
Цитата: shestik8 от 18 Октября, 2015, 12:32 от щитка до коробки 0 идет, дальше куча проводов и где то коротыш. А как такое может быть? Я про коротыш. Ну замкнуть то может, согласен. Но так просто потом это долго продолжаться не будет. Должно что то отгореть или пробки выбить. А может попробовать все приборы выключить и снова поискать фазу отвёрткой по всем розеткам?
обрыв нуля нужно искать нагрузкой(контрольной лампочкой хотя бы) индикатор не сильно полезен в таком случае.
завтра с молотком буду искать.
замкнул патрон в ванной. автомат не сработал. после этого свет только в коридоре на одной лампочке. больше света нигде нет